问题 单项选择题

洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()。

A.测漏法检测

B.漏风量检测

C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检

D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

答案

参考答案:D

解析:

洁净空调系统的风管与一般通风空调系统的风管区别,主要是对风管表面的清洁程度和严密性有更高的要求。洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净度等级NI级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。洁净度等级为N3的空调风管的严密性检验方法,应按高压系统的风管制作要求。风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。

因此,洁净度等级为N3的空调风管的严密性检验方法是:漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试。所以正确选项为D。

考点:新教材已删除此考点

单项选择题