问题 多项选择题

1-7某多层丙类仓库地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为24m,建筑面积为16000m2,占地面积为5200m2,建筑体积为96000m3。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。 

下列建筑物中,可不设室内消火栓给水系统的有()。

A.存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物 

B.建筑体积小于等于5000m3戊类仓库 

C.粮食仓库 

D.展览馆 

E.远离城镇且无人值班的独立建筑

答案

参考答案:A, B, C, E

解析:

可不设室内消火栓给水系统的建筑物有:①存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m 3 的其他建筑,可不设置室内消火栓;②耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m 3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m 3 的戊类厂房(仓库);③粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑,可不设置室内消火栓。