问题 问答题

一栋18层的旅馆,建筑高度为68m,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40m,宽1.4m的无自然采光的内走道。

请结合案例。分析并回答以下问题:

1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有哪些?

2.该旅馆走道划分为几个防烟分区?其排烟量应如何计算?

3.该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少?室内消火栓的水枪充实水柱不应小于多少?

4.该旅馆需不需设消防卷盘?如需,消防卷盘应如何布置?

答案

参考答案:

1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有:

(1)两个楼梯间。

(2)合用前室。

2.(1)该旅馆走道划分为一个防烟分区。

(2)排烟量=防烟分区面积×60m 3 /h,但单台风机最小排烟量不应小于7200m 3 /h。

3.(1)该旅馆室内消火栓的布置问距不应大于30m。

(2)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,建筑高度不超过100m的高层建筑充实水柱不应小于10m。

4.(1)该旅馆需要设消防卷盘。

(2)该旅馆的布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。

选择题