某单位经理室施工图和施工图设计说明如下。
(一)经理室工程施工图设计说明
1.结构类型及标高
本工程为砖混结构工程。室内地坪标高±0.000m,室外地坪标高-0.300m。
2.基础
M5水泥砂浆砌砖基础,C10混凝土基础垫层200mm厚,位于-0.060m处做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层(加质量分数为6%的防水粉)。
3.墙、柱
M5混合砂浆砌砖墙、砖柱。
4.地面
基层素土回填夯实,80mm厚C10混凝土地面垫层,铺400mm×400mm浅色地砖,20mm厚1:2水泥砂浆黏结层。20mm厚1:2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线,高150mm。
5.屋面
预制空心屋面板上铺30mm厚1:3水泥砂浆找平层,40mm厚C20混凝土刚性屋面,20mm厚1:2水泥砂浆防水层(加质量分数为6%防水粉)。
6.台阶、散水
C10混凝土基层,15mm厚1:2水泥白石子浆水磨石台阶。60mm厚C10混凝土散水,沥青砂浆塞伸缩缝。
7.墙面、顶棚
内墙:18mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,8mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。
顶棚:12mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,5mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。
外墙面、梁柱面水刷石:15mm厚1:2.5水泥砂浆底灰,10mm厚1:2水泥白石子浆面灰。
8.门、窗
实木装饰门:M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm。
塑钢推拉窗:C-1洞口尺寸1500mm×1500mm,C-2洞口尺寸1100mm×1500mm。
9.现浇构件
圈梁为C20混凝土,钢筋HPB235:φ12,116.80m。HPB235:φ6.5,122.64m。
矩形梁为C20混凝土,钢筋HRB335:φ14,18.41kg。HPB235:φ12,9.02kg。HPB235:φ6.5,8.70kg。
(二)施工图
经理室施工图如图6—1所示。
问题
根据《建设工程工程量清单计价规范》完成工程量清单计算表(见表6-1)。
表6-1 工程量清单计算表 工程名称:经理室工程 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 工程量计算式 |
1 | 010101001001 | 平整场地 | |||
2 | 010101003001 | 人工挖基础土方(墙基) | |||
3 | 010101003002 | 人工挖基础土方(柱基) | |||
4 | 010301001001 | 砖基础 | |||
0 | 010103001001 | 人工基础回填土 | |||
6 | 010103001002 | 人工室内同填土 | |||
7 | 010302001001 | 砖墙 | |||
8 | 010302005001 | 砖柱 | |||
9 | 010403002001 | 现浇混凝土矩形梁 | |||
10 | 010403004001 | 现浇混凝土圈梁 | |||
11 | 010407002001 | 混凝土散水 |
参考答案:
填制工程量清单计算表,见表6-2。
表6-2 工程量清单计算表 工程名称:经理室工程 | |||||
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 工程量计算式 |
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 51.56 | S=(5.0+0.24)×(3.60+3.30+2.70+0.24) =5.24×9.84=51.56 |
2 | 010101003001 | 人工挖基础 土方(墙基) | m3 | 34.18 | 基础垫层底面积=[(5.0+9.6)×2+(5.0- 0.8)+(3.0-0.8)]×0.8 =28.48 基础土方工程量=28.48×1.20=34.18 |
3 | 010101003002 | 人工挖基础 土方(柱基) | m3 | 0.77 | 基础垫层底面积=0.8×0.8=0.64 基础土方工程量=0.64×1.20=0.77 |
4 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 15.08 | 砖墙基础工程量=(29.20+5.0-0.24+3.0- 0.24)×[(1.50-0.20)× 0.24+0.007875×12]=14.93 砖柱基础工程量=[(0.24+0.0625×4)× (0.24+0.0625×4)+ (0.24+0.0625×2)× (0.24+0.0625×2)× 0.126×2+(1.50+0.20- 0.126×2)×0.24]×0.24 =0.15 砖基础工程量=14.93+0.15=15.08 |
5 | 010103001001 | 人工基础回 填土 | m3 | 22.53 | V=挖方体积-室外地坪以下基础体积 =34.18+0.77-15.08+36.72×0.24× 0.30+0.30×0.24×0.24 =22.53 |
6 | 010103001002 | 人工室内回 填土 | m3 | 8.11 | V=主墙间净面积×回填厚度 =(建筑面积-墙、柱结构面积)×回填厚度 =(51.56-36.72×0.24-0.24×0.24)× (0.30-0.08-0.02-0.01) =8.11 |
7 | 010302001001 | 砖墙 | m3 | 24.12 | V=(墙长×墙高-门窗面积)×墙厚-圈梁体积 =(36.72×3.60-0.9×2.40×3-2.00× 2.40-1.50×1.50×6-1.10×1.50)× 0.24-29.20×0.18×0.24 =24.12 |
8 | 010302005001 | 砖柱 | m3 | 0.19 | V=柱断面积×柱高 =0.24×0.24×3.30=0.19 |
9 | 010403002001 | 现浇混凝土 矩形梁 | m3 | 0.36 | V=梁长×梁断面积 =(2.70+0.12+2.0+0.12)×0.24×0.30 =0.36 |
10 | 010403004001 | 现浇混凝土 圈梁 | m3 | 1.26 | V=圈梁长×断面积 =29.20×0.18×0.24 =1.26 |
11 | 010407002001 | 混凝土散水 | m2 | 22.63 | S=散水长×散水宽-台阶面积 =(29.20+0.24×4)×0.80-(2.7-0.12+ 0.12+0.3+2.0-0.12+0.12)×0.30 =22.63 |