问题 单项选择题

某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统,请回答下列问题,并列出解答过程。 办公楼10/0.4kV变电所的压接地系统和低压接地系统相互连接。变电所的接地电阻为3.3Ω,若变电所10kV高压侧发生单相接地故障。测得故障电流为150A,在故障持续期内低压系统线导体与变电所低压设备外露可导电部分之间的工频应力电压为下列哪项数值?()

A.110V

B.220V

C.480V

D.700V

答案

参考答案:B

名词解释
单项选择题