某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统,请回答下列问题,并列出解答过程。 办公楼内一台风机采用交联铜芯电缆YJV-0.6/lkV-3×25+1×16配电,该风机采用断路器的短路保护兼作单相接地故障保护,已知该配电线路保护断路器之前系统的相保电阻为65mΩ,相保电抗为40mΩ,保证断路器在5s内自动切断故障回路的动作电流为1.62kA,线路单位长度阻抗值见下表,若不计该配电回路保护开关之后线路的电抗和接地故障点的阻抗,该配电线路长度不能超过下列哪项数值?()
A.12m
B.24m
C.33m
D.48m
答案
参考答案:A