问题 单项选择题

某高层办公楼供电电源为交流10kV,频率50Hz,10/0.4kV变电所设在本楼内,10kV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地形式采用TN-S系统且低压装置采用保护总等电位连接系统,请回答下列问题,并列出解答过程。 该办公楼电源10kV侧采用低电阻接地系统,10/0.4kV变电站接地网地表层的土壤电阻率ρs为200Ωm,若表层衰减系数Cs=0.86,接地故障电流持续时间t=0.5s,当10kV高压电气装置发生单相接地故障时,变电站接地装置的接触电位差不应超过下列哪组数值?()

A.59V

B.250V

C.287V

D.416V

答案

参考答案:C