某企业的110kV变电所,装有容量为20MVA的主变压器两台,2回110kV出线(GIS),10kV母线分2段,每段15回馈线,计算机监控,有人值班。请回答下列问题,并列出解答过程。 若变电所信号、控制、保护装置容量为2500W,UPS装置为3000W,事故照明容量为1500W,断路器操作负荷为800W,各设备的额定电压220V,功率因数取1,直流负荷的经常负荷电流、0.5h事故放电容量、1h事故放电容量为下列哪一项?()

A.6.82A、10.91Ah、21.82Ah

B.6.82A、10.91Ah、32.73Ah

C.6.82A、12.28Ah、24.55Ah

D.9.09A、12.05Ah、24.09Ah

答案

参考答案:A

选择题