某化工厂合成车间动力安装工程,如图4-1所示。
1.AP1为定型动力配电箱,电源由室外电缆引入,基础型钢采用10号槽钢(单位质量为10kg/m)。
2.所有埋地管标高均为-0.2m,其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m。各基础顶标高为+0.5m,埋地管管口高出基础顶面0.1m,导线出管口后的预留长度1m,并安装1根同口径0.8m长的金属软管。
3.木制配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同,其至滑触线处管口标为+6m,导线出管口后的预留长度为1m。
4.滑触线支架采用螺栓固定,两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m。
5.表4-15中数据为计算该动力工程的相关费用。
表4-6 动田和工程相关费用
管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。6.分部分项工程量清单的统一编码见表4-7。
表4-7 分部分项工程量清单的统一编码
[问题]
根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量编制分部分项工程量清单。计算配管、配线和滑触线的工程量并写出计算式,填写表4-8“分部分项工程量清单”。
参考答案:
钢管φ32工程量计算:
(0.1+0.2+7+0.2+1.5)+(6-1.5-0.5)=9+4=13(m)
(2) 钢管φ50工程量计算:
25+17+(0.2+0.5+0.1+0.2+0.1)×2=42+2.2=44.2(m)
(3) 导线BV16mm2工程量计算:
13×4=52(m)
(4) 导线BV50mm2工程量计算:
44.2×4=176.2(m)
(5) 角钢滑触线L50×50×5工程量计算:
(7×3+1+1)×3=69(m)