问题 多项选择题

某施工单位承接了一座桥梁的桩基施工任务,由于该任务专业性强,所以在劳动力组合管理方面采取了部门控制式管理方式。
该桥桩基直径为1.2m,采用正循环钻孔灌注施工工艺,主要工序有:埋设护筒、制备泥浆、钻孔、清底、钢筋笼制作与吊装及水下灌注混凝土。钻孔泥浆由水、黏土和添加剂组成。现场配备了一台混凝土搅拌设备,混凝土运输距离较远。
在施工中,由于水下混凝土未连续浇注,以及导管埋深控制不当等原因,其中一根桩发生了断桩事故,项目部及时进行了处理,并制订了一系列的防治措施。

针对场景材料,分析产生断桩的原因可能有( )。

A.搅拌设备故障而无备用设备引起混凝土浇注时间过长

B.混凝土浇注间歇时间超过混凝土初凝时间

C.导管埋深过大,管口混凝土已凝固

D.导管埋深偏大使管内压力过小

E.泥浆指标未达到要求而导致塌孔

答案

参考答案:A,B,C,E

解析:产生断桩的原因包括:骨料级配差,混凝土和易性差而造成离析卡管;泥浆指标未达到要求、钻机基础不平稳、钻架摆幅过大、钻杆上端无导向设备、基底土质差,甚至出现流沙层而导致扩孔或塌孔而引起的浇注时间过长;搅拌设备故障而无备用设备引起混凝土浇注时间过长;搅拌设备浇注间歇时间超过混凝土初凝时间;混凝土浇注过程中导管埋置深度偏小,则管内压力过小;导管埋深过大,管口的混凝土已凝固。