问题 单项选择题

以下关于自动重合闸描述错误的是

A、重合闸的基本启动方式是断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式

B、在双电源线路上,通常在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作

C、长线路综合重合闸的整定时间应考虑潜供电流的影响

D、与单相重合闸配合使用时,相差高频保护与高频闭锁保护均要求单跳停信

答案

参考答案:D

解析:

题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第四章)

专业类型:继电保护

设备类型:线路

难度等级:较难

电压等级:220KV

知识点:基础知识

多项选择题 X型题
问答题 简答题