某企业供电系统计算电路如下图所示:
图中35kV电缆线路采用交联聚乙烯铜芯电缆,长度为3.5km,电缆截面为150mm2,35kV电缆有关参数见下表。请回答下列有关的问题,并列出解答的过程:
假定车间变电所变压器的额定容量为SN=2000kVA,空载损耗P0=3.8kW,短路损耗Pk=16kW,正常运行时的计算负荷为S=1500kVA,该变压器在正常运行时的有功损耗△P为下列哪一项?()
A.9kW
B.12.8kW
C.15.8kW
D.19.8kW
答案
参考答案:B