问题 多项选择题

对于110kV进线有电缆段的GIS变电所,在雷电侵入波过电压保护设计中,一般采取的措施有( )。

A.在电缆段与架空线路的连接处应装设金属氧化物避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接;

B.对连接电缆段的2km架空线路应架设避雷线;

C.电缆末端至变压器或GIS一次回路的任何电气部分间的最大电气距离不宜超过130m(参考值);

D.对单芯电缆,电缆末端的金属外皮应与GIS管道金属外壳连接并接地。

答案

参考答案:A,B,C

选择题