问题 单项选择题

某大底盘单塔楼高层建筑,主楼为钢筋混凝土框架一核心筒,裙房为混凝土框架_剪力墙结构,主楼与裙楼连为整体,如图1-24所示。抗震设防烈度7度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度为0.15g,场地Ⅲ类,采用桩筏形基础。

裙房一榀横向框架距主楼18m,某一顶层中柱上、下端截面组合弯矩设计值分别为320kN·m、350kN·m(同为顺时针方向);剪力计算值为125kN,柱断面为500mm×500mm,Hn=5.2m,λ>2,混凝土强度等级C40。在不采用有利于提高轴压比限值的构造措施的条件下,试问,该柱截面设计时,轴压比限值μN及剪力设计值(kN)应取下列何组数值才能满足规范的要求?()

提示:按《建筑抗震设汁规范》(GB 50011—2010)作答;V=ηvc(Mbc+Mtc)/Hn

A.0.90;125

B.0.75;170

C.0.85;155

D.0.75;155

答案

参考答案:D

解析:

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第3.3.3条,抗震构造措施按8度(0.2g)要求确定。

根据第6.1.3-2条,框架抗震等级除按本身确定外不低于主楼抗震等级。

根据第6.1.2条,框架本身抗震等级为三级,主楼框架抗震等级为一级,该柱在主楼的相关范围内其抗震等级取一级。

根据6.3.6条,μN≤0.75,柱内力调整仍按7度抗震要求。

根据第6.1.2条,框架本身抗震等级为四级,主楼框架抗震等级为二级,该柱在主楼的相关范围内其抗震等级取二级。

根据第6.2.5条,V=1.2×(320+350)/5.2kN=155kN>125kN