问题 单项选择题

某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两种电源同时失电)。变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列问题:

假定事故全停电情况下,与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液铅酸蓄电池。为了确定放电末期承受随机(5s)冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请分别计算任意事故放电阶段的10h放电率电流倍数值及χh事故放电末期冲击系数,其结果最接近下列哪项数值?()