问题
单项选择题
某省会城市拟在市中心建400m超高层集商业、办公、酒店为一体的标志性公共建筑。当地海拔标高2000m,三路35kV高压电缆进户供电,建筑物内设35/10kV及若干10/0.4kV变配电所,高压与低压电气装置共用接地网,请回答下列问题,并写出解答过程: 已知某段低压线路末端短路电流为2.1kA,计算该断路器瞬动或短延时过电流脱扣器整定值最大不超过下列哪项数值?()
A.1.6kA
B.1.9kA
C.2.1kA
D.2.4kA
答案
参考答案:A