问题
单项选择题
有一栋写字楼,地下一层,地上10层,其中1~4层带有裙房,每层建筑面积为3000m2;5~10层为标准办公层,每层面积为2000m2。标准办公层每层公共区域面积占该层面积的30%,其余为纯办公区域。请回答下列问题: 在3层有一个数据机房,设置了10台机柜,每台机柜设备的计算负荷为8kW(功率因数为0.8),需要配置不间断电源(UPS),计算确定UPS输出容量应为下列哪项数值?()
A.120kVA
B.100kVA
C.96kVA
D.80kVA
答案
参考答案:A