问题
单项选择题
某变电所一台400KVA动力变压器,U=4,二次侧单母线给电动机负荷供电。其中一台笼型电动机额定功率为P=132kW,额定电压380V,额定电流240A,额定转速1480r/min,cosφed=0.89,额定效率0.94,起动电流倍数6.8,起动转矩倍数1.8,接至电动机的沿桥架敷设的电缆线路电抗为0.024Ω。变压器一次侧的短路容量为20MVA,cosφfh=0.73。请回答下列问题。 计算电动机起动时母线电压为下列哪项数值?(忽略母线阻抗,仅计线路阻抗)()
A.337.32V
B.336.81V
C.335.79V
D.335.30V
答案
参考答案:D