某变电所一台400KVA动力变压器,U=4,二次侧单母线给电动机负荷供电。其中一台笼型电动机额定功率为P=132kW,额定电压380V,额定电流240A,额定转速1480r/min,cosφed=0.89,额定效率0.94,起动电流倍数6.8,起动转矩倍数1.8,接至电动机的沿桥架敷设的电缆线路电抗为0.024Ω。变压器一次侧的短路容量为20MVA,cosφfh=0.73。请回答下列问题。 若采用定子回路接入对称电阻起动,设电动机的起动电压与额定电压之比为0.7,忽略线路电阻,计算每相外加电阻应为下列哪项数值?()

A.0.385Ω

B.0.186Ω

C.0.107Ω

D.0.104Ω

答案

参考答案:C