问题
单项选择题
某转炉修砌平台,检修炉衬时堆存耐火砖活载20kN/m2,自重4kN/m2,计算平台柱时,均布荷载没计值为______kN/m2。
A.24.3
B.25.8
C.30.8
D.32.8
答案
参考答案:A
解析:
按《建筑结构荷载规范》(GB20009—2001)第3.2.5条,由可变荷载控制时,自重分项系数取 1.2,活载分项系数取1.3。再按《钢结构设计规范》(GB50017—2003)第3.2.4条,计算柱时应乘以折减系数0.75:
q=1.2×4+0.75×1.3×20=24.3(kN/m2)