问题 单项选择题

58~59 某抗震等级为二级的高层框架结构,首层顶的梁柱中节点,横向左侧梁截面尺寸为300mm×800mm,右侧梁截面尺寸为300mm×600mm,纵向梁截面尺寸为300mm×700mm,柱截面尺寸为600mm× 600mm(如题58~59图所示),梁柱混凝土强度等级为C30,fc=14.3MPa,ft=1.43MPa。节点左侧梁端弯矩设计值:=420.52kN·m右侧梁端弯矩设计值

=249.48kN·m上柱底部考虑地震作用组合的轴向压力设计值N=3484.0kN,节点上下层柱反弯点之间的距离Hc=4.65m。

按验算节点的剪压比,计算节点的受剪承载力与下列()项接近。

A.2690kN

B.2725kN

C.2750kN

D.2770kN

答案

参考答案:B

解析:

验算节点的剪压比,按《高层建筑混凝土结构技术规程》附录C的公式(C.1.3)要求:

Vj(0.30ηjfcbjhj)=[Vj]

(1)确定节点约束系数ηj,按规定,对四边有梁约束的节点,当两个方向梁的高差不大于框架主梁高度的1/4,且梁宽不小于1/2柱宽时,ηj取1.5。梁宽300mm,等于柱宽的1/2,最小梁高度 600mm与最大梁高度差200mm不大于1/4,而且节点四边有梁,因此,ηj取1.5。

(2)确定框架节点截面的有效高度,按规定取hj=hc;节点截面的宽度,按规定,当梁柱轴线重合,且bb=bc/2时,取bj=bc=600mm。

(3)把已知值代入后得:

[Vj]=(0.30×1.5×14.3×600×600)=2725.41(kN)>Vj=1016.31kN