问题 单项选择题

某14层框架-剪力墙结构属框架柱数量从下至上基本不变的规则建筑,已知在水平地震作用下结构的总基底剪力V0=12000kN,框架的总剪力最大值在第五层,Vmax=1800kN,经计算得某层一根柱在水平地震作用下的内力标准值为:上端弯矩M=±120kN·m,下端弯矩M=±280kN·m,剪力V=±70kN,轴力Nmax=±400kN,Nmin=±300kN。经计算该柱应采用的内力标准值与下列()项接近。

A.M=±160kN·m,M=±373kN·m,V=±93kN

B.M=±180kN·m,M=±390kN·m,V=±110kN

答案

参考答案:A

解析:

(1)因0.2V0=0.2×12000=2400(kN)>Vfmax=1800kN

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.1.4条第1款,该柱内力需要调整。

(2)因1.5Vfmax=1.5×1800=2700(kN)>2400=0.2V0,根据《高层建筑混凝土结构技术规程)第8.1.4条的规定,应取较小值作为框架的总剪力,即取V=2400kN。

(3)内力的调整系数

(4)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.1.4条第2款得调整后的内力

M=±120×1.3=±160(kN·m)

M=±280×1.3=±373(kN·m)

V=±70×1.3=±93(kN)

实验题
选择题