问题
单项选择题
31~40 某无吊车厂房(如题31~34图无吊车厂房简图所示)长8m×6m=48m,宽15m,采用无檩体系装配式钢筋混凝土屋盖,水平投影面上屋盖恒载为3.55kN/m2(包括屋梁自重),屋面活荷载标准值为0.7kN/m2,基本风压值为0.5kN/m2。屋面梁的反力中心至纵墙轴线的距离为150mm,房屋出檐700mm,屋面梁支座底面标高为5.5m,室外地面标高-0.2m,基础顶面标高为-0.5m,窗高3.4m,墙体用烧结普通砖MU10和M7.5砂浆砌筑,施工质量控制等级为B级。
已知作用于屋盖恒载设计值为174.66kN,在屋盖恒载下A柱的柱底弯矩设计值下面()项是正确的
A.-7.95kN·m
B.15.89kN·m
C.31.61kN·m
D.15.81kN·m
答案
参考答案:A
解析:
在屋面恒载作用下,屋面梁支承反力作用点至截面形心的距离为:
e=181-(240-150)=91(mm)
柱顶偏心弯矩标准值为
M=174.66×0.091=15.89(kN·m)
由于荷载和排架均匀对称,排架无侧移,可按下端固定、上端不动铰支座的竖杆计算柱底弯矩标准值为:
Ma=Mb=-M/2=-7.95(kN·m)