CJ20系 * * 相交流接触器触头严重发热或熔焊,试述其产生原因和处理方法。

答案

参考答案:

产生原因:

(1)操作频率过高或负载电流过大;

(2)触头表面高低不平,生锈.积有尘埃或铜触头严重氧化:

(3)超程过小或行程过大:

(4)接触压力不足:

(5)闭合过程中振动过于剧烈:

(6)触头分断能力不足:

(7)触头表面有金属颗粒凸起或异物;

(8)电源电压过低或机械上卡住而使触头停滞不前或反复跳动。

处理方法:

(1)更换接触器;

(2)清理接触面;

(3)调整参数或更换触头;

(4)调整或更换弹簧;

(5)调整触头参数或更换接触器;

(6)调换合适的接触嚣;

(7)清理触头表面:

(8)调高电源电压,排除机械卡住故障,保证接触器可靠吸合。