问题 单项选择题

某多层住宅框架结构,采用独立基础,荷载效应准永久值组合下作用于承台底的总附加荷载F k =360kN,基础埋深1m,方形承台,边长为2m,土层分布如图。为减少基础沉降,基础下疏布4根摩擦桩,钢筋混凝土预制方桩0.2m×0.2m,桩长10m,单桩承载力特征值R a =80kN,地下水水位在地面下0.5m,根据《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008,计算由承台底地基土附加压力作用下产生的承台中点沉降量为下列何值 (沉降计算深度取承台底面下3.0m)()

                                   

A.14.8mm

B.20.9mm

C.39.7mm

D.53.9mm

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008第5.6.2条,

(1)减沉复合疏桩基础中心沉降为:s=ψ(s s +s sp ),其中由承台底地基土附加压力作用下产生的中心点沉降量为:

A c =2×2-4×0.2×0.2=3.84

(2)η p =1.3,n=4,R a =80kN,A c =3.84㎡,F=360kN,p o =1.3×

=13.54kPa

取压缩层厚度为3m,σ z =4×0.045×13=2.34kPa,

σ c =17.4×0.5+7.4×0.5+3×7.4=34.6kPa,σ z <0.1σ c

所以取压缩层厚度为3m符合规范要求。

根据题中条件,应先判断该题考查的内容为减沉桩基础的相关计算。根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008第5.6节中软土地基减沉复合疏桩基础设计计算方法,减沉复合疏桩基础中心沉降为:s=ψ(s s +s s ),本题只要求计算其中由承台底地基土附加压力作用下产生的中心点沉降量s s ,而不必计算由桩土相互作用产生的沉降s sp 。另外题中已给出压缩层厚度为3m,而不需要再去计算σ z <0.1σ c ,以确定压缩层厚度。该题计算参数较多,计算量较大,需仔细计算。