某管道安装工程项目,该管道工程属于超高层建筑管道工程,由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点,使得工程进展非常顺利,施工质量达到各项要求。

管道安装完毕后,对其进行了系统试验,试验时的有关实施过程如下:

(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。

(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。

(3)在进行气压试验时,承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。

(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。

问题

管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?

答案

参考答案:

管道泄漏性试验的试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。