地下工程防水等级标准是什么
参考答案:地下工程防水等级标准
1)Ⅰ级防水等级
不允许渗水,结构表面无湿渍。
2)Ⅱ级防水等级
①不允许漏水,结构表面可有少量湿渍。
②工业与民用建筑
总湿渍面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过1处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2。
③其他地下工程
总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。
3)Ⅲ级防水等级
①有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂。
②任意100m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2。
4)Ⅳ级防水等级
①有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
②整个工程平均漏水量不大于2L/m2·d,任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2·d。