问题 单项选择题

某高度38m的高层钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为8度,抗震等级为一级,其中一底部墙肢的截面尺寸如图所示,混凝土强度等级为C25,剪力墙采用对称配筋,纵向钢筋为HRB335级,竖向和水平向分布钢筋为HRB335级,其轴压比为0.40。

考虑地震作用组合时,墙肢的剪力设计值Vw=262.4kin,轴向压力设计值N=465.7kN,弯矩设计值M=414kN·m,假定剪力墙水平钢筋间距s=200mm,试问,剪力墙水平钢筋的截面面积Ash(mm2),符合下列何项数值时才能满足相关规范,规程的要求()
提示:0.2fcbwhw=1047.2kN。

A.45

B.100

C.155

D.185

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

,取λ=1.5

V=1.6Vw=1.6×262.4=419.84kN

N=465.7kN<0.2fcbwhw=1047.2kN,取N=465.7kN

由《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.10-2):

=0.223mm2/mm

当s=200mm,Ash≥0.223×200=44.6mm2

根据规程7.2.17条第1款:ρsh,min=0.25%

Ash,min=0.25%×200×200=100mm2

故取Ash=100mm2

关键是确定λ、N值;剪力设计值取内力调整后的设计值。

解答题
单项选择题