参考答案:屋面变形缝增强处理有以下三种做法:
1)变形缝立墙高度不应小于250mm,与屋面连接的阴角部位用带胎体增强材料的附加层进行增强处理,附加层在平面和立面的宽度分别不宜小于250mm,涂膜防水层自屋面涂布至变形缝立墙平面。变形缝内应填充泡沫塑料或沥青麻丝,然后沿变形缝顶部平面覆盖一条向缝中下凹的合成高分子防水卷材,凹槽上放一根具有弹性的聚乙烯发泡圆棒或板材,再用合成高分子防水卷材封盖在圆棒处作Ω状造型,并与两侧涂膜防水层粘结在一起。
2)利用聚乙烯发泡圆棒良好的弹性,将其直接夹卡在变形缝缝口而不需覆盖下凹卷材,即使缝的间距发生变化也不会掉落。封盖卷材作成Q状造型,亦是为了适应结构变形而预留的变形余量。最后在封盖卷材表面作混凝土盖板压顶处理。
用合成高分子防水卷材对变形缝作全覆盖封闭处理,可以防止混凝土盖板开裂而向缝中渗水,混凝土盖板仅作防水层的保护层。
3)变形缝顶部也可用金属盖板封顶,金属盖板的两侧用金属压条水泥钢钉固定,钉距约1m,接头的搭接宽度宜为50~80mm,搭接缝应嵌填密封材料,金属压条应作防锈处理。