天沟、檐沟应如何进行防水增强处理
答案
参考答案:天沟、檐沟增强做法
1)天沟、檐沟与屋面相互衔接的交接处,常因构件断面和屋面板体的变形而发生位移或裂缝,所以应在交接部位嵌填密封材料,并在转角处用弹性较好的合成高分子防水卷材作空铺处理,空铺卷材的宽度为200~300mm。空铺施工时,可在屋面找平层一侧用少量粘结剂将空铺卷材作定位固定,或在找平层一侧的空铺卷材底面点涂或条涂50~80mm宽的粘结剂将其定位,空铺卷材在平面和立面应各占空铺卷材的1/2幅宽。
2)作完空铺卷材后,还应增设1~2层带胎体增强材料的附加层,自屋面与天沟、檐沟的交接转角部位经沟底一直铺至女儿墙或立墙的凹槽收头部位或不留凹槽的相应部位.有胎体增强材料的附加层和空铺附加层之间应作满粘连接,最后再涂布防水层。胎体增强材料宜平行于沟底铺设,并尽量减少短边搭接。