问题 单项选择题

某钢筋混凝土挑梁如图所示。挑梁截面尺寸b×hb=240mm×300mm,挑出截面高度为150mm;挑梁上墙体高度2.8m,墙厚为240mm。墙端设有构造柱240mm×240mm,距墙边1.6m处开门洞,bh×hh=900mm×2100mm。楼板传经挑梁的荷载标准值:梁端集中作用的恒载Fk=4.5kN;作用在挑梁挑出部分和埋入墙内部分的恒载g1k=17.75kN/m,g2k=10kN/m;作用在挑出部分的活荷载q1k=8.52kN/m,埋入墙内部分的活荷载q2k=4.95kN/m;挑梁挑出部分自重1.56kN/m,挑梁埋在墙内部分自重1.98kN/m,墙体自重19kN/m3。荷载效应由可变荷载控制。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。

楼层挑梁的倾覆力矩设计值(kN·m),与下列何项数值最为接近()

A.50.23

B.55.42

C.58.24

D.62.76

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》7.4.2条的规定:

l1=1.6+0.9+0.3=2.8m>2.2hb=2.2×0.3=0.66m

X0=0.3hb=0.3×0.3=0.09m<0.13l1=0.13×2.8=0.364m

有构造柱,取

×(1.56+17.75)]×(1.5+0.045)2

=50.23kN·m 

单项选择题
单项选择题