问题
单项选择题
高频保护投入运行时收信电平裕量不得低于(),运行中如发现通道电平裕量不足()时,应立即通知调度请求将两侧高频保护一起停用。
A、12dB 8.68dB
B、8.68dB 5.68dB
C、12dB 5.68dB
D、5.68dB 8.68dB
答案
参考答案:B
解析:
题目来源:《电力系统继电保护规程汇编》:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
专业类型:继电保护
设备类型:公共部分
难度等级:较难
电压等级:其它
知识点:运行管理规定