计算题:有一台100KVA三相变压器,Yyno(Y/yo—12)接法,高压侧电压为10.5KV,低压侧为0.4KV,试计算高、低压侧额定电流各是多少?

答案

参考答案:

高压侧额定电流是I1=P/1.732U1=100/1.732×10.5=5.5(A)

低压侧额定电流是I2=P/1.732U2=100/1.732×0.4=144.3(A)

或I2=U1I1/U2=10.5×5.5/0.4=144.38(A)