问题 问答题

阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入对应栏内。

【说明】

建设单位甲进行企业信息化工程建设,主要包括综合布线系统、机房、网络及主机系统等分项工程建设,甲就工程项目与承建单位乙、监理单位丙分别签订了建设合同、监理合同。在项目实施过程中发生了以下几个事件。

事件1:在甲乙双方签订的合同中规定,网络和综合布线工程的材料由甲指定厂家供货。当第一批综合布线线缆运抵实施现场后,乙认为既然是甲指定厂商的产品,质量肯定没有问题。乙在收集了合格证、供应商保证书及合同规定需要的各种证明文件后便投入了使用。

事件2:监理工程师在对机房建设和设备布置、安装进行巡检时,发现机房内通道与部分设备(机柜)间的距离存在问题。监理工程师记录的相关情况如下:

(1)两相对机柜正面之间的距离为1.2m。

(2)机柜侧面(或不用面)距墙为0.5m。

(3)安装需要维修测试的设备,这部分机柜距墙的距离为1.2m。

(4)走道净宽为1m。

事件3:在网络工程完成了全部工程实施任务后,承建单位提交了验收申请。

指出在事件2中监理工程师记录的数据中哪几项存在问题并给出正确的距离要求。监理工程师应如何处理存在的问题

答案

参考答案:

(1)两相对机柜正面之间的距离存在错误,正确的是:不应小于1.5m;走道净宽存在错误,正确的是:走道净宽不应小于1.2m。 (2)监理工程师发现工程质量存在问题后应及时下达监理通知书,要求承建单位进行整改。

解析:

 

[分析]: 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定(指定教材第二篇的相关内容): ·两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m。 ·机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,机柜距墙不应小于1.2m。 ·走道净宽不应小于1.2m。 监理工程师遇到工程中有不符合要求情况,但是不严重时,不能采取报告总监理工程师下“停工令”,但是要由监理工程师要求承建单位进行整改。