问题
问答题
指出总监理工程师处理上述设计问题的不妥之处,写出正确做法。 2.甲制造公司以高质钢材替代合同规定钢材的正确变更程序是什么 3.乙安装制造公司不同意整改的答复是否妥当请说明理由。设备监理工程师应该如何处理该事件 4.甲制造公司在制造某设备时,多次出现同一质量问题,对此,设备监理工程师应如何处理
答案
参考答案:
解析:总监理工程师不能向丙设计单位书面提出设计修改方案,正确做法是经总监确认以后,致函设计单位,由设计单位提出书面设计修改方案,总监审核后下发制造单位执行。 2.正确变更程序是甲制造公司向监理提出书面的材料变更要求,监理审核后,送设计审定,然后由监理下发制造单位执行。 3.不妥当,理由为:一是合同要求应优先执行;二是焊缝质量未达合同要求,监理有权要求施工单位进行相应的检测。 设备监理工程师应致函乙安装制造公司,要求乙公司整改,直至验收合格。如乙公司不同意整改,可罚款或扣留相应部分的工程款,另请安装单位进行整改,所发生的全部整改费用,由乙公司承担。 4.设备监理工程师核实甲制造公司多次出现同一质量问题,可要求甲制造公司更换制造设备、更换加工人员,确实无法完成合格设备,可要求更换设备制造公司。