参考答案:1.解答如下。
(1)设计交底和图纸会审中的不妥之处。
①图纸会审由施工单位组织不妥,应由监理单位组织,
②图纸会审中提出的问题直接交设计单位不妥,应交建设单位由建设单位交设计单位;
③图纸会审应有会议纪要。
(2)监理工程师参加设计交底应着重了解的内容。
①有关自然条件方面,
②主管部门及其他部门对本工程的要求、设计单位采用的主要设计规范、市场供应的建筑材料等;
③设计意图方面;
④应注意事项方面。
2.解答如下。
(1)妥当。
(2)理由:因为施工许可证尚未办妥。
(3)工程开工应具备的条件;
①施工许可证已获政府主管部门批准;
②征地拆迁工作能满足工程进度的需要;
③施工组织设计已获得总监理工程师批准;
④承包单位现场管理人员已到位,机具、施工人员已经进场,主要工程材料已落实;
⑤进场的道路、水、电、通讯肇已满足开工要求。
3.解答如下。
(1)监理工程师对发现的质量不合格纠正之后就签字不妥。
(2)隐蔽工程验收程序如下。
①隐蔽工程施工完毕,施工单位自捡合格后,填写报验申请表,并附上相应质量证明资料,报送监理机构,
②监理机构收到报验申请之后,首先对质量证明资料进行审查,并在规定的时间内到现场检查,承包单位专职质检员和相关施工人员应随同一齐到现场;
③经检查符合质量要求,监理机构应在报验申请表和质量证明资料上签字,准予承包单位隐蔽覆盖,进入下道工序;
④如果现场检查不合格,监理机构应发不合格项目通知书,指令承包单位整改,整改质检合格后,再报监理机构复查。
4.监理单位应做如下处理;
①应将情况立即报总监理工程师;
②总监理工程师下达《工程暂停令》(基础焊接工程暂停),并在下暂停令之前通报建设单位;
③要求承包单位整改,并在整改合格后填写工程复工申请表,经监理机构审查合格后,由总监签发复工令,并通报建设单位。
5.不妥之处及正确做法如下。
①不应全部见证取样,见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内,一般所占比例为30%。
②抽样人员不应是现场施工人员,施工单位的抽样人员一般为试验室人员或专职质检人员。
③见证取样的试验室不应是施工单位试验室。一般是与建设、监理单位没有隶属关系和利害关系的第三方试验室。
④见证取样部分未填写“送验单”。应填写“送验单”并盖有见证取样的专用章和有见证取样监理工程师的签字。
⑤样品由专职质检人员直接送往试验室不妥。完成取样之后,样品应加封或帖上专用加封标志,然后送往试验室。