问题 问答题

某工业厂房工程建设项目于1998年3月12日开工,1998年10月27日竣工并验收合格。但在2001年2月,该厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现,原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民30万元,并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。

业主就此事件提出以下要求:

1.要求施工单位对厂房供热管道进行全部返工更换,并赔偿该厂停产损失的60%(计人民币12万元);

2.要求监理公司对全部返-ET程免费进行监理,·并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿该厂停产损失的40%(计人民币8万元)。

施工单位的答复是:该厂房供热系统已超过国家规定的保修期,因此不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失。

监理单位的答复是:监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查,符合质量标准,已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,监理单位不承担任何责任。

简述施工单位和监理单位各应负什么责任,为什么?

答案

参考答案:

(1)按现行法律、法规,施工单位应承担全部责任。

因为施工单位故意违约造成了工程质量不合格。

(2)按现行法律、法规,监理单位应承担失职责任。

因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题,但监理未与施工单位故意串通,也未将不合格材料按照合格材料签字。