某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示。
施工中发生了以下事件:
事件一:A工作因设计变更停工10d;
事件二:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d;
事件三:E工作因建设单位供料延期,推迟3d施工;
事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨脂防水涂膜层上,引起火灾。
在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据如下表所示。
第110天前的部分工作的统计数据 | ||||
工作代号 | 计划完成工作预 算成本BCWS(万元) | 已完成工作量(%) | 实际发生成本 ACWP(万元) | 挣得值 BCWP(万元) |
1 | 540 | 100 | 580 | |
2 | 820 | 70 | 600 | |
3 | 1620 | 80 | 840 | |
4 | 490 | 100 | 490 | |
5 | 240 | O | 0 | |
合计 |
[问题]
施工现场焊、割作业的防火要求有哪些
参考答案:
施工现场焊、割作业的防火要求:
(1)焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;
(2)属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割;
(3)焊工不了解焊、割现场的周围情况,不得进行焊、割;
(4)焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割;
(5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前,不准进行焊、割;
(6)用可燃材料保温层、冷却层、隔声、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;
(7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;
(8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全防护措施前,不准焊、割;
(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;
(10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。