问题
问答题
某预应力管桩PHC500(125)A进行高应变动力试桩,在桩顶下1.0m处的桩两侧面安装应变式力传感器,锤重40kN,锤落高1.2m,由传感器量测桩身混凝土表面应变值ε=2200pa,计算作用在锤顶的锤击力。
答案
参考答案:
PHC型管桩为高强混凝土,强度等级C80,弹性模量Ec=3.8×104MPa
桩截面积
σ=εE=3.8×107×2200×10-6=8360kPa
F=σAp=0.147×8360=1228.9kN