某钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长45m,C25混凝土,配筋率0.4%,采用钢弦式钢筋应力计量测桩身内力,其中18~44m为硬塑黏土,桩顶荷载达极限值时黏土顶、底标高处量测的钢筋应力分别为186836kPa和12000kPa,试计算黏土层极限侧阻力和桩端极限阻力。
答案
参考答案:
钢筋应变值:
某钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长45m,C25混凝土,配筋率0.4%,采用钢弦式钢筋应力计量测桩身内力,其中18~44m为硬塑黏土,桩顶荷载达极限值时黏土顶、底标高处量测的钢筋应力分别为186836kPa和12000kPa,试计算黏土层极限侧阻力和桩端极限阻力。
参考答案:
钢筋应变值: