问题
问答题
某建筑工地从相距1000m处的220V的电源线上引来两根相同的导线作为照明用电源,并在工地安装了一只合适的标有“3000R/kW•h”电能表,当接入一盏标有“220V 500W”的白炽灯时发现灯的亮度较暗,检查员为确认灯泡两端的实际电压和导线电阻,做了这样的测试:让这盏灯发光,发现45s内电能表转盘恰好转过12转(灯泡电阻保持不变,电压对电能表记录没有影响),
试求:
(1)灯泡发光的实际功率;
(2)加在灯泡两端的实际电压;
(3)输电导线的电阻值.
答案
(1)电灯消耗的电能:
W=
×kW•h=0.004kW•h=1.44×104J,12R 3000R
灯泡的实际功率P实=
=W t
=320W,1.44×104J 45s
答:灯泡发光的实际功率是320W.
(2)灯泡电阻RL=
=U2 P
=96.8Ω,(220V)2 500W
加在灯泡两端的实际电压
U实=
=P实RL
=176V,320W×96.8Ω
(3)电路中电流I=
=P实 U实
=320W 176V
A,20 11
导线上损失的电压U线=U-U实=220V-176V=44V,
导线总电阻R总=
=U线 I
=24.2Ω.44V
A20 11
答:(1)灯泡发光的实际功率为320W;
(2)加在灯泡两端的实际电压为176V;
(3)输电导线的电阻值为24.2Ω.