问题 多项选择题

在照明供电设计中,下列哪些项是正确的?()

A.三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%

B.备用照明应由两路电源或两路线路供电

C.在照明分支回路中,可采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护

D.备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作

答案

参考答案:A, B, D

解析:三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。 备用照明应由两路电源或两回路线路供电。 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

单项选择题
多项选择题