当应急电源装置(EPS)用作应急照明系统备用电源时,关于应急电源装置(EPS)的选择,下列哪些项表述符合规定?()

A.EPS装置应该按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择

B.EPS装置可分为交流制式及直流制式,电感性和混合性的照明负荷选用交流制式;纯电阻及交直流共用的照明负荷宜选用直流制式

C.EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.2倍

D.EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min

答案

参考答案:A, B, D

解析:EPS装置的选择应符合下列规定: 1.EPS装置应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择。 2.EPS装置可分为交流制式及直流制式。电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式;纯阻性及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式。 3.EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。 4.EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min。 5.EPS装置的切换时间应满足下列要求: 1)用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s。 2)用作疏散照明电源装置时,不应大于5s。 3)用作备用照明电源装置时,不应大于5s;金融、商业交易场所不应大于1.5S。