对于35kV及以下电缆,下列哪些项敷设方式符合规定?()
A.地下电缆与公路交叉时,应采用穿管
B.有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟
C.在载重车辆频繁经过的地段,可采用电缆沟
D.有化学腐蚀液体溢流的场所,不得用电缆沟
答案
参考答案:A, B, D
解析:电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定: 1.在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。 电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定: 1.在化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得采用电缆沟。 4.有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。