某一类高层建筑的地上部分有三层裙房,裙房部分用作大型超市,超市根据规范设置有室内外消火栓系统、自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志、机械排烟系统、主楼部分合用的楼梯间及前室设有加压送风系统、防火卷帘等消防设施。现根据需要对超市部分的自动报警系统进行系统检测,发现如下问题,请分析造成这些问题的原因及处理方法。

(1)联动信号发出,喷淋泵不动作。

(2)在控制中心无法联动防火卷帘门。

(3)无法实现分层广播。

(4)水流指示器在水流动作后不报信号。

答案

参考答案:

(1)造成联动信号发出,喷淋泵不动作的可能原因是控制装置及喷淋泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。

(2)造成在控制中心无法联动防火卷帘门的可能原因是控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。

(3)造成无法实现分层广播的可能原因是分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线。

(4)造成水流指示器在水流动作后不报信号的可能原因是电气线路及端子压线问题、水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查电气线路及端子压线,检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。