某变电所用于计算短路电流的接线示意图见下图,已知电源S为无穷大系统;变压器B的参数为Se=20000kVA,110/38.5/10.5kV,U%=10.5,
;K1点短路时35kV母线不提供反馈电流,试求10kV母线的短路电流与下列哪一个值最接近?()
A.16.92kA
B.6.47kA
C.4.68kA
D.1.18kA
答案
参考答案:B
某变电所用于计算短路电流的接线示意图见下图,已知电源S为无穷大系统;变压器B的参数为Se=20000kVA,110/38.5/10.5kV,U%=10.5,
;K1点短路时35kV母线不提供反馈电流,试求10kV母线的短路电流与下列哪一个值最接近?()
A.16.92kA
B.6.47kA
C.4.68kA
D.1.18kA
参考答案:B