问题 问答题

(四)


[背景资料]


某商务酒店大楼,建筑面积30000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上28层,基础埋深12.20m。1层大厅层高80m,模板支架为钢管脚手架,施工单位在浇筑1层顶板混凝土之前,对模板进行了设计,并对模板支撑系统编制了专项施工方案,施工单位组织专家进行论证,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。工程于2007年3月20日开工,2008年2月10日竣工。
事件1:在第10层楼板钢筋隐蔽工程验收时,发现多根纵向受力钢筋有3个接头,于是监理要求更换。
事件2:质量员发现第20层混凝土部分试压块达不到设计强度,但实体经有资质的检测单位,达到设计强度。
事件3:施工单位最终完成合同约定的工作,在自检合格的基础上,向建设单位提交竣工验收报告。

事件2中第20层的混凝土质量问题是否需要处理说明理由及建筑工程质量不符合要求时处理原则。

答案

参考答案:事件2不需要处理。因为经有资质的检测单位对工程的实体混凝土进行的测试证明能够达到设计强度要求,所以不需要进行处理。质量不符的处理原则是:经返工重做或更换洁具、设备的检验批,应重新进行验收;经有资质的检测单位鉴定,能够达到设计要求的检验批,应予以验收;经有资质的检测单位鉴定,达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收;通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程严禁验收。