问题 问答题

(四)


[背景资料]


某商务酒店大楼,建筑面积30000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上28层,基础埋深12.20m。1层大厅层高80m,模板支架为钢管脚手架,施工单位在浇筑1层顶板混凝土之前,对模板进行了设计,并对模板支撑系统编制了专项施工方案,施工单位组织专家进行论证,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。工程于2007年3月20日开工,2008年2月10日竣工。
事件1:在第10层楼板钢筋隐蔽工程验收时,发现多根纵向受力钢筋有3个接头,于是监理要求更换。
事件2:质量员发现第20层混凝土部分试压块达不到设计强度,但实体经有资质的检测单位,达到设计强度。
事件3:施工单位最终完成合同约定的工作,在自检合格的基础上,向建设单位提交竣工验收报告。

事件1中监理的要求对吗说明理由。

答案

参考答案:事件1监理做法正确。规范规定:钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。构件同一截面内钢筋接头数应符合设计和规范要求。

多项选择题