某一类高层综合楼,地下一层为汽车库和设备用房,车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,车库高度为4.8m,图1为其平面图(见下页图),请分析以下问题:
(1)该地下车库如果需要设置排烟,应采用何种形式?排烟量为多少?
(2)该地下车库与图中配电室之间的墙体应为何种墙体?
(3)该地下车库的人员出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
(4)该地下车库的汽车出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
参考答案:
(1)因为该出库属于地下一层建筑面积大于1000m2的地下车库,因此需要设置排烟。如果采用自然排烟,则排烟口面积不小于5900×0.02=118m2,从图中可知仅有汽车出入口与室外相通,自然排烟口的面积非常有限,因此需要设置机械排烟。机械排烟的排烟量不小于33000m3/h。
(2)该地下车库与图中配电室之间的墙体应为防火墙,耐火极限不低于1.50h。
(3)该地下车库的人员出入口不满足要求,因为Ⅱ类地下汽车库要求每个防火分区不少于2个安全出口,而图中左侧防火分区只有一个人员出入口,右侧防火分区有两个人员出入口,因此不满足要求。应在左侧防火分区的左下角或右下角增加一个安全出口。
(4)对于Ⅱ类地下车库,其汽车疏散出口总数不应少于2个,且应布置在不同的防火分区内,而图中仅右侧防火分区有一个汽车出入口,因此不满足要求。应在左侧防火分区增加一个汽车疏散出口。