在选择电力电缆时,需进行必要的短路电流计算,下列有关短路计算的条件哪一项不符合规定?()
A.计算短路电流时的系统接线,应按系统最大运行方式,且宜按工程建成后5~10年的规划发展考虑
B.短路点应选在通过电缆回来最大短路电流可能发生处
C.宜按三相短路计算
D.短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和考虑
答案
参考答案:A
解析:选择短路计算条件应符合下列规定: 1.计算用系统接线,应采取正常运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑。 2.短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。 3.宜按三相短路计算。 4.短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和。对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计